Wysokość montażu hydrantów
Jan Wota odpowiedział Sonsty765 → na temat → Wymagania ochrony przeciwpożarowej
Ba. Nie nawet obowiązku podwieszania gaśnic-można je ustawić na podłodze. Istnieje natomiast przepis mówiący o tym, że szerokość dojścia do gaśnicy musi wynosić co najmniej 1 metr. -
Co ile metrów należy umieszczać oświetlenie bądź znaki ewakuacyjne?
Jan Wota odpowiedział Bogus12 → na temat → Wymagania ochrony przeciwpożarowej
Jeżeli chodzi o znaki, zasada jest prosta: z każdego miejsca w którym może znaleźć się człowiek powinien widoczny być znak pokazujący kierunek ewakuacji. Jeżeli chodzi o lampy, najważniejszą wartością, którą należy uzyskać to oświetlenie drogi zgodne z pn 1 lux/środek 0,5 lux-a w pasach bocznych. Dochodzi jeszcze oświetlenie miejsc ze sprzętem ppoż itp. -
Co ile trzeba robić przegląd hydrantów?
Jan Wota odpowiedział Sonsty765 → na temat → Wymagania ochrony przeciwpożarowej
I to jesp wyczerpująca odpowiedź. Nic dodać nic ująć -
Czujniki dymu i e- papieros
Jan Wota odpowiedział Szefowa wszystkich → na temat → Wymagania ochrony przeciwpożarowej
Tradycyjne czujki dymu nie będą reagowały na dym z e-papierosów. Przynajmniej z odpowiedniej odległości. Bezpośrednie wdmuchnięcie dymu z e-paierosa do czujki, może wywołac anomalie w komorze detekcyjnej i doprowadzić do wzbudzenia czujki. -
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gaśnica proszkowa wystarcza. Natomiast odpowiednie urządzenia gaśnicze spowodują chociażby brak konieczności sprzątania środka gaśniczego po ewentualnym pożarze komputera.
-
Żadne przepisy nie precyzują tematu uprawnień w zakresie przeglądów gaśnic. Mowa jest jedynie o kwalifikacjach, doświadczeniu i niezbędnym sprzęcie do wykonywania tego typu czynności. Ja jestem zwolennikiem tego, aby osoba chcąca świadczyć usługi przeglądów legitymowała się świadectwem ukończenia kursu dla konserwatorów oraz autoryzacjami producentów gaśnic. Osoba nie mająca "zielonego pojęcia" o temacie może narobić dużo szkód a sprzęt poddany przez nią przeglądowi może nie zadziałać jak powinien. Pozdrawiam
-
Gaśnica a urządzenie gaśnicze?
Jan Wota odpowiedział Szefowa wszystkich → na temat → Urządzenia przeciwpożarowe
No nie do końca. Gaśnica jest urządzeniem przeciwpożarowym, które musi odpowiadać obowiązującym normom chociażby: kolor, waga, zawór szybko-działający itp. Natomiast obostrzenia norm branżowych nie dotyczą urządzeń gaśniczych. Z tego też powodu nie można naliczać urządzeń gaśniczych jako zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i innych obiektów budowlanych. Pozdrawiam -
Osłona drewnianego dachu
Jan Wota odpowiedział Nataliamisiek → na temat → Urządzenia przeciwpożarowe
Istnieje wiele rozwiązań tego problemu. Wymienię dwie: pierwsza-obudowanie konstrukcji palnej, druga-zabezpieczenie konstrukcji odpowiednim impregnatem. -
Kto może sporządzić intrukcję przeciwpożarową?
Jan Wota odpowiedział R.O. → na temat → Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Wszystkie odpowiedzi są OK jeżeli mowa o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ewentualnie, jako osobę, która może sporządzić ten dokument, wymienił bym dodatkowo specjalistę ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli chodzi o instrukcję przeciwpożarową, np "Instrukcja przeciwpożarowa dla toalet publicznych" to już inna sprawa. Tego typu instrukcji nie podpisują osoby sporządzające, a tylko kierownik zakładu pracy jako osoba zatwierdzająca. Pozdrawiam -
Kurs na inspektora ppoż elearning
Jan Wota odpowiedział R.O. → na temat → Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prawnych prowadzenia tego kursu za pośrednictwem internetu. -
Przeterminowane środki chemiczne a ich stosowanie
Jan Wota odpowiedział Bogus12 → na temat → Wymagania ochrony przeciwpożarowej
Po to ustalono terminy używalności, aby ich przestrzegać. -
Według obowiązujących przepisów, gaśnica proszkowa. Jeżeli biblioteka wyposażona jest w urządzenia multimedialne, komputery itp. dodatkowo zalecałbym urządzenie gaśnicze np: CUG lub UGS. Pozdrawiam
-
Szanowni Państwo Przeglądy wykonuje się w okresach zalecanych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. (Trwają prace nad zmianą tego zapisu) A co powinno być zrobione? Chociażby taki schemat: sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika (co 5 lat) sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części) sprawdzono stanu proszku poprzez kilkakrotne przemieszczanie wewnątrz gaśnicy sprawdzono głowicę i drożność węża oraz trwałość połączeń kontrola stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika
-
Wymagania co do hydrantów
Jan Wota odpowiedział Nataliamisiek → na temat → Wymagania ochrony przeciwpożarowej
Natomiast na hali produkcyjnej stosuje się hydranty 52 -
Kto może sporządzić intrukcję przeciwpożarową?
Jan Wota odpowiedział R.O. → na temat → Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcję przeciwpożarową czy Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?