Skocz do zawartości
marina

Gaśnice i ich rozmieszczenie

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, tak jak w temacie, wypowiedzcie się i pomóżcie mi w temacie rozmieszczenia gaśnic :) pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Rozmieszczenie gaśnic zależy od powierzchni budynku czy placu i od tego czy istnieją jeszcze jakiekolwiek inne środki służące do gaszenia pożarów :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
24 minuty temu, asterix napisał:

Rozmieszczenie gaśnic zależy od powierzchni budynku czy placu i od tego czy istnieją jeszcze jakiekolwiek inne środki służące do gaszenia pożarów :)

No mogłeś się bardziej postarać, chodzi mi mniej więcej o ogólne informacje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

  • A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
  • B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
  • C - gazów;
  • D - metali;F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

  • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
  • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
  • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

  • przy wejściach do budynków,
  • na klatkach schodowych,
  • na korytarzach,
  • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
  • w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,

do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×