Kinga 0 Napisano 11 Lutego 2018 Zgłoszenie Share Napisano 11 Lutego 2018 1. Jak oznaczyć na planie zagospodarowania terenu hydranty zewnętrzne podziemne i nadziemne? Czy można np. zastosować takie oznaczenie dla hydrantów podziemnych? Czy wystarcz po prostu jedno oznaczenie dla nadziemnych i podziemnych? 2. Czy do IBP należy dołączyć dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje do jej opracowania? Czy wystarczy podać w treści kto opracował i numer zaświadczenia w przypadku szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub numer dyplomu w przypadku ukończenia szkoły pożarniczej? 3. Dane obiektu należy umieścić zarówno na planie zagospodarowania terenu i planie ewakuacyjnych? Czy wystarczy tylko na jednym z planów? 4. Jeżeli w obiekcie nie występują substancje niebezpieczne pożarowo określone w § 2 ust. 1. pkt. 1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, to wystarczy napisać taką adnotację? Czy należy podać substancje palne które występują np. tworzywa sztuczne, meble itp. ? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi
Rafał Wielgus 106 Napisano 22 Lutego 2018 Zgłoszenie Share Napisano 22 Lutego 2018 1. Można użyć oznakowania dla hydrantu: https://www.bhpex.pl/sklep/tablica-orientacyjna-dla-hydrantu-jb001bppn/ 2. Przypisy nie wymagają. Ustawa natomiast określa zadania dla Inspektora ochrony przeciwpożarowej. 3. Oba 4. Należy podać substancje palne chociażby do obliczenia obciążenia ogniowego. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi