Jan Wota
-
Liczba zawartości
21 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Jan Wota
-
-
Jeżeli chodzi o znaki, zasada jest prosta: z każdego miejsca w którym może znaleźć się człowiek powinien widoczny być znak pokazujący kierunek ewakuacji.
Jeżeli chodzi o lampy, najważniejszą wartością, którą należy uzyskać to oświetlenie drogi zgodne z pn 1 lux/środek 0,5 lux-a w pasach bocznych. Dochodzi jeszcze oświetlenie miejsc ze sprzętem ppoż itp.
-
Dnia 5.12.2016 o 11:30, Michał napisał:
I to jesp wyczerpująca odpowiedź. Nic dodać nic ująć
-
Tradycyjne czujki dymu nie będą reagowały na dym z e-papierosów. Przynajmniej z odpowiedniej odległości. Bezpośrednie wdmuchnięcie dymu z e-paierosa do czujki, może wywołac anomalie w komorze detekcyjnej i doprowadzić do wzbudzenia czujki.
-
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gaśnica proszkowa wystarcza. Natomiast odpowiednie urządzenia gaśnicze spowodują chociażby brak konieczności sprzątania środka gaśniczego po ewentualnym pożarze komputera.
-
22 godziny temu, PSKzoo napisał:
A kto może przeprowadzać kontrole gaśnic?
Żadne przepisy nie precyzują tematu uprawnień w zakresie przeglądów gaśnic. Mowa jest jedynie o kwalifikacjach, doświadczeniu i niezbędnym sprzęcie do wykonywania tego typu czynności.
Ja jestem zwolennikiem tego, aby osoba chcąca świadczyć usługi przeglądów legitymowała się świadectwem ukończenia kursu dla konserwatorów oraz autoryzacjami producentów gaśnic. Osoba nie mająca "zielonego pojęcia" o temacie może narobić dużo szkód a sprzęt poddany przez nią przeglądowi może nie zadziałać jak powinien.
Pozdrawiam
-
No nie do końca. Gaśnica jest urządzeniem przeciwpożarowym, które musi odpowiadać obowiązującym normom chociażby: kolor, waga, zawór szybko-działający itp. Natomiast obostrzenia norm branżowych nie dotyczą urządzeń gaśniczych. Z tego też powodu nie można naliczać urządzeń gaśniczych jako zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i innych obiektów budowlanych.
Pozdrawiam
-
Istnieje wiele rozwiązań tego problemu. Wymienię dwie: pierwsza-obudowanie konstrukcji palnej, druga-zabezpieczenie konstrukcji odpowiednim impregnatem.
-
Wszystkie odpowiedzi są OK jeżeli mowa o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ewentualnie, jako osobę, która może sporządzić ten dokument, wymienił bym dodatkowo specjalistę ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli chodzi o instrukcję przeciwpożarową, np "Instrukcja przeciwpożarowa dla toalet publicznych" to już inna sprawa. Tego typu instrukcji nie podpisują osoby sporządzające, a tylko kierownik zakładu pracy jako osoba zatwierdzająca.
Pozdrawiam
-
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prawnych prowadzenia tego kursu za pośrednictwem internetu.
-
Po to ustalono terminy używalności, aby ich przestrzegać.
-
Według obowiązujących przepisów, gaśnica proszkowa. Jeżeli biblioteka wyposażona jest w urządzenia multimedialne, komputery itp. dodatkowo zalecałbym urządzenie gaśnicze np: CUG lub UGS.
Pozdrawiam
-
Szanowni Państwo
Przeglądy wykonuje się w okresach zalecanych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. (Trwają prace nad zmianą tego zapisu)
A co powinno być zrobione?
Chociażby taki schemat:
- sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika (co 5 lat)
- sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji
- sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części)
- sprawdzono stanu proszku poprzez kilkakrotne przemieszczanie wewnątrz gaśnicy
- sprawdzono głowicę i drożność węża oraz trwałość połączeń
- kontrola stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika (ciśn.. robocze 1,5 MPa)
- sprawdzono etykietę, wymieniono kontrolkę z datą następnego przeglądu
Zakres obowiązków Zakładu Serwisowego:
- Podczas wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze stosowane przez producenta do produkcji gaśnic.
- Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi dokładnie odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producent otrzymał atest, certyfikat.
- Pod pojęciem napełnienia rozumie się zastąpienie środka gaśniczego, który utracił gwarancję okresu eksploatacji przez nowe środki gaśnicze w wymaganej ilości.
- Gaśnica musi być napełniona po każdym użyciu (także przy częściowym opróżnieniu).
- Użyte do napełniania środki gaśnicze muszą posiadać aktualne atesty – dopuszczone do stosowanie i być zgodne z oznaczeniem na gaśnicy.
- Zbiorniki gaśnic o wielkościach do 6dm3 są pod dozorem ograniczonym tzn. pełne badania przeprowadzane są u producenta zbiornika. Zbiorniki te mogą być w eksploatacji jeśli nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych i korozji.
- Gaśnice przewoźne są pod pełnym dozorem jako stałe zbiorniki i podlegają rejestracji w UDT.
- Zbiorniki gaśnic o wielkościach powyżej 6dm3 producent decyduje zgodnie z DTR o badaniach dozorowych zbiornika. Może to być badanie ograniczone lub pełne.
- Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, konserwacyjnych lub naprawczych Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien przekazać pełny protokół wykonania usług oraz umieścić tabliczkę (kontrolkę) na gaśnicy z wyraźnie czytelnym i trwałym napisem, który powinien zawierać :
- - rodzaj czynności serwisowej np. okresowe przeglądy, konserwacja, naprawa,
- - nazwa i adres zakładu serwisowego,
- - dane i podpis osoby kompetentnej,
- - data ( rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej,
- - data (rok i miesiąc) następnego badania.
- 1
-
Dnia 23.09.2016 o 11:33, Nataliamisiek napisał:
Witam Was
jakie powinny być zamontowane hydranty w szkole, przedszkolu i hali produkcyjnej?Natomiast na hali produkcyjnej stosuje się hydranty 52
-
Instrukcję przeciwpożarową czy Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
-
Dnia 4.08.2016 o 23:21, pablito napisał:
Masz rację, mój błąd. Faktycznie jak raz jeszcze teraz sprawdziłem źródło z którego korzystałem to trzeba zamknąć tylko drzwi a klucz zostawić w zamku.
Czy mógłbyś mi kolego powiedzieć po co?
A co jeżeli zamek nie posiada wkładki z kluczem?
Dnia 4.08.2016 o 23:21, pablito napisał: -
Powiem więcej. Są firmy, które skupują stare gaśnice. Wujek google tu na pewno pomoże
-
Dnia 16.08.2016 o 12:04, gothic napisał:
1,6 MPa
To prawidłowa odpowiedź.
-
Dnia 24.08.2016 o 12:27, Hot Dog napisał:
Dzień dobry,
chciałbym zapytać jakiej klasy drzwi przeciwpożarowe kupić? Chodzi o przedsiębiorstwo.
Należałoby zajrzeć do projektu i sprawdzić jakie drzwi przewidział projektant. Oprócz klasy odporności ogniowej, być może przewidziano jeszcze klasę dymoszczelności. Ogólnie pownniśmy poszukać w projekcie, który z poniższych parametrów należy zachować:
w zakresie odporności ogniowej:
E - szczelność ogniową
I - izolacyjność ogniową
W - promieniowaniew zakresie klasy dymoszczelności:
Sm
Sa
Wysokość montażu hydrantów
w Wymagania ochrony przeciwpożarowej
Napisano
Ba. Nie nawet obowiązku podwieszania gaśnic-można je ustawić na podłodze. Istnieje natomiast przepis mówiący o tym, że szerokość dojścia do gaśnicy musi wynosić co najmniej 1 metr.