  1. Jeżeli chodzi o znaki, zasada jest prosta: z każdego miejsca w którym może znaleźć się człowiek powinien widoczny być znak pokazujący kierunek ewakuacji.

    Jeżeli chodzi o lampy, najważniejszą wartością, którą należy uzyskać to oświetlenie drogi zgodne z pn 1 lux/środek 0,5 lux-a w pasach bocznych. Dochodzi jeszcze oświetlenie miejsc ze sprzętem ppoż itp.

  2. 22 godziny temu, PSKzoo napisał:

    A kto może przeprowadzać kontrole gaśnic?

    Żadne przepisy nie precyzują tematu uprawnień w zakresie przeglądów gaśnic. Mowa jest jedynie o kwalifikacjach, doświadczeniu i niezbędnym sprzęcie do wykonywania tego typu czynności.

    Ja jestem zwolennikiem tego, aby osoba chcąca świadczyć usługi przeglądów legitymowała się świadectwem ukończenia kursu dla konserwatorów oraz autoryzacjami producentów gaśnic. Osoba nie mająca "zielonego pojęcia" o temacie może narobić dużo szkód a sprzęt poddany przez nią przeglądowi może nie zadziałać jak powinien.

    Pozdrawiam

  3. No nie do końca. Gaśnica jest urządzeniem przeciwpożarowym, które musi odpowiadać obowiązującym normom chociażby: kolor, waga, zawór szybko-działający itp. Natomiast obostrzenia norm branżowych nie dotyczą urządzeń gaśniczych. Z tego też powodu nie można naliczać urządzeń gaśniczych jako zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i innych obiektów budowlanych.

    Pozdrawiam

  4. Wszystkie odpowiedzi są OK jeżeli mowa o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ewentualnie, jako osobę, która może sporządzić ten dokument, wymienił bym dodatkowo specjalistę ochrony przeciwpożarowej.

    Jeżeli chodzi o instrukcję przeciwpożarową, np "Instrukcja przeciwpożarowa dla toalet publicznych" to już inna sprawa. Tego typu instrukcji nie podpisują osoby sporządzające, a tylko kierownik zakładu pracy jako osoba zatwierdzająca.

    Pozdrawiam

  5. Szanowni Państwo

    Przeglądy wykonuje się w okresach zalecanych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. (Trwają prace nad zmianą tego zapisu)

    A co powinno być zrobione?

    Chociażby taki schemat:

    • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika (co 5 lat)
    • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji
    • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części)
    • sprawdzono stanu proszku poprzez kilkakrotne przemieszczanie wewnątrz gaśnicy
    • sprawdzono głowicę i drożność węża oraz trwałość połączeń
    • kontrola stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika (ciśn.. robocze 1,5 MPa)
    • sprawdzono etykietę, wymieniono kontrolkę z datą następnego przeglądu

    Zakres obowiązków Zakładu Serwisowego:

    • Podczas wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze stosowane przez producenta do produkcji gaśnic.
    • Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi dokładnie odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producent otrzymał atest, certyfikat.
    • Pod pojęciem napełnienia rozumie się zastąpienie środka gaśniczego, który utracił gwarancję okresu eksploatacji przez nowe środki gaśnicze w wymaganej ilości.
    • Gaśnica musi być napełniona po każdym użyciu (także przy częściowym opróżnieniu).
    • Użyte do napełniania środki gaśnicze muszą posiadać aktualne atesty – dopuszczone do stosowanie i być zgodne z oznaczeniem na gaśnicy.
    • Zbiorniki gaśnic o wielkościach do 6dm3 są pod dozorem ograniczonym tzn. pełne badania przeprowadzane są u producenta zbiornika. Zbiorniki te mogą być w eksploatacji jeśli nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych i korozji.
    • Gaśnice przewoźne są pod pełnym dozorem jako stałe zbiorniki i podlegają rejestracji w UDT.
    • Zbiorniki gaśnic o wielkościach powyżej 6dm3 producent decyduje zgodnie z DTR o badaniach dozorowych zbiornika. Może to być badanie ograniczone lub pełne.
    • Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, konserwacyjnych lub naprawczych Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien przekazać pełny protokół wykonania usług oraz umieścić tabliczkę (kontrolkę) na gaśnicy z wyraźnie czytelnym i trwałym napisem, który powinien zawierać :
    • - rodzaj czynności serwisowej np. okresowe przeglądy, konserwacja, naprawa,
    • - nazwa i adres zakładu serwisowego,
    • - dane i podpis osoby kompetentnej,
    • - data ( rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej,
    • - data (rok i miesiąc) następnego badania.
    • Like 1
  6. Dnia 24.08.2016 o 12:27, Hot Dog napisał:

    Dzień dobry,

     

    chciałbym zapytać jakiej klasy drzwi przeciwpożarowe kupić? Chodzi o przedsiębiorstwo.

    Należałoby zajrzeć do projektu i sprawdzić jakie drzwi przewidział projektant. Oprócz klasy odporności ogniowej, być może przewidziano jeszcze klasę dymoszczelności. Ogólnie pownniśmy poszukać w projekcie, który z poniższych parametrów należy zachować:

    w zakresie odporności ogniowej:

        E - szczelność ogniową
        I - izolacyjność ogniową
        W - promieniowanie

    w zakresie klasy dymoszczelności:

    Sm

    Sa

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności