Anuss47 0 Napisano 16 Marca 2019 Share Napisano 16 Marca 2019 Witam , czy hotel 3 kondygnacji,w których jest obudowana klatka schodowa REI 60 i drzwiami EI 30 można traktować jako obiekt z 3 strefami ppoz? Odnośnik do odpowiedzi
Trust100 0 Napisano 18 Marca 2019 Share Napisano 18 Marca 2019 Siema, jeżeli masz odpowiednie oddzielenia pożarowe to dysponujesz 3 strefami pożarowymi. Odnośnik do odpowiedzi
Anuss47 0 Napisano 18 Marca 2019 Autor Share Napisano 18 Marca 2019 Jest tylko tyle co napisałam ? Odnośnik do odpowiedzi
Trust100 0 Napisano 18 Marca 2019 Share Napisano 18 Marca 2019 § 226. Strefa pożarowa - pojęcie 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.... § 232. Warunki techniczne dotyczące ścian 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. 2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu. Ograniczenia nie stosuje się do otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w garażu, które znajdują się na drogach manewrowych. 3. Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4 × 1,4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjątkiem zespołów kablowych, o których mowa w § 187 ust. 3 – o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz powinien być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzeżeniem § 246 ust. 2 i 3. 4. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: Klasa odporności ogniowej Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych drzwi z przedsionka przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL na korytarz i do pomieszczenia na klatkę schodową*) 123456 "A"R E I 240R E I 120E I 120E I 60E 60 "B" i "C"R E I 120R E I 60E I 60E I 30E 30 "D" i "E"R E I 60R E I 30E I 30E I 15E 15 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. 5. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów w budynkach, o których mowa w § 213, powinna być nie mniejsza od określonej w ust. 4 dla budynków o klasie odporności pożarowej "D" i "E". 6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż: Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie będącej obudową drogi ewakuacyjnej innej 123 R E I 240E I 120E 120 R E I 120E I 60E 60 R E I 60E I 30E 30 7. Dopuszcza się stosowanie w strefach pożarowych PM otworu w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, służącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych, chronionego w sposób równoważny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpożarowym pod względem możliwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu, w przypadku pożaru. Odnośnik do odpowiedzi
DawidD 0 Napisano 19 Listopada 2020 Share Napisano 19 Listopada 2020 Witam, czy budynek, który pełni fukcję PM, ale znajdują się w nim pomieszcza typu (szatnie, stołówka, sanitariaty) traktować jako PM i ZLIII ? Odnośnik do odpowiedzi
Rekomendowane odpowiedzi