  1. Witam,

    Jako to mój pierwszy post mam nadzieje, że nie zrobiłem żadnego błędu. Szukałem takiego tematu ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi.

    Analizując Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

    https://arslege.pl/hydranty-zewnetrzne/k348/a29874/

    Jeżeli nie popełniłem błędu to w przypadku gdy budynek nie jest opisany w pki 3 czyli:

    Cytat

    W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.

    odległość budynku chronionego od hydrantu powinna być do 150 m.

    Mój projektant twierdzi jednak, że odległość hydrantu od tego budynku powinna wynosić 75m.

    Czy ktoś mógłby podać informacje, które pomogły by rozwiać wątpliwości jaka powinna być odległość?

     

    pozdrawiam Marcin

×
×