Skocz do zawartości

Trust100

Członkowie
  • Liczba zawartości

    4
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Trust100

  1. § 226. Strefa pożarowa - pojęcie 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.... § 232. Warunki techniczne dotyczące ścian 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi
  2. Siema, jeżeli masz odpowiednie oddzielenia pożarowe to dysponujesz 3 strefami pożarowymi.
  3. Witam, mam pytanie czy po wykonaniu obliczeń na występowanie przyrostu ciśnienia powyżej 5kPa, w przypadku rozlewiska magazynowanej cieczy wynik wykazał brak takiego przyrostu zatem nie występuje zagrożenie wybuchem. Czy wówczas zgodnie z ustawowym zapisem, że strefa zagrożenie wybuchem to to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji wybuchowych ... pomiędzy GGW a DGW oznaczam to jako strefę 2? Zaznaczam, że nie występuje źródło emisji ponieważ pojemniki są szczelnie zamknięte, w magazynie nie ma przelewania, żadnej innej operacji poza przechowywaniem. Proszę
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności