Witam,

Który z poniższych przepisów jest poprawny z punktu widzenia BHP i obowiązującego prawa:
- w warunkach technicznych dział III - rozdział 9, par.100 pkt. 4. mówi że przestrzenie otwarte powinny być zabezpieczone balustradą o wysokości 1,1m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości.
- w rozporządzeniu ministra i polityki socjalnej z dn. 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział E prace na wysokości, par. 106, pkt. 1 mówi że pomiędzy poręczą a krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka.
- w normie PN - ISO 14122-3 w pkt. 7.1 jest dokładnie określone, że przestrzeń pomiędzy poprzeczką, krawężnikiem i poręczą nie może przekraczać 500mm

Z powyższych aktów prawnych:
- wg warunków technicznych przestrzeń pomiędzy poprzeczką a krawężnikiem będzie wynosiła 400 a pomiędzy poprzeczką a poręczą 550mm
- wg rozporządzenia ws.  warunków bhp będzie równa i wynosiła 475 mm
- wg normy może wynosić 500mm (poprzeczka - poręcz) i 450mm (poprzeczka-krawężnik)

Pytanie dotyczy podestów obsługowych i dojść do urządzeń i maszyn. 