Z tego co wiem, to hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać: 1. Aprobatę techniczną. 2.  Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 3. Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

 

Odnośnik do odpowiedzi

Są różne rodzaje hydrantów: 

"Hydranty 25 powinny być stosowane  w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,
2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
- o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1.000 m2
- o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 w budynku niskim."