ITprofi 3 Napisano 31 Sierpnia 2016 Share Napisano 31 Sierpnia 2016 Czy prawo reguluje wysokość na jakiej powinny znajdować się znaki przeciwpożarowe? Odnośnik do odpowiedzi
MarcinJ 1 Napisano 3 Września 2016 Share Napisano 3 Września 2016 Na wysokości około 1.5 m nad ziemią. Kiedyś to w rozporządzeniu sprawdzałem i tak powiesiłem, ale teraz nie mogę tego znaleźć. Odnośnik do odpowiedzi
Franek 0 Napisano 6 Września 2016 Share Napisano 6 Września 2016 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych określa Polska Norma PN-N-01 256-5. Wysokość taka jak podał MarcinJ Odnośnik do odpowiedzi
Ireneusz 0 Napisano 6 Września 2016 Share Napisano 6 Września 2016 Dodam tylko, że nisko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny być usytuowane – nie wyżej niż 40 cm od podłogi a nad drogą ewakuacyjną na wysokości, co najmniej 200 cm Odnośnik do odpowiedzi
KatarzynaPras 0 Napisano 9 Września 2016 Share Napisano 9 Września 2016 Tylko zwróć uwagę na to, że w tym wypadku trzeba dobrać odpowiednią wielkość tych znaków. Wszystko pisze w tej PN, którą wskazano wcześniej, ale generalnie są 3 wielkości znaków, w zależności od tego, z jakiej odległości mają być widziane tj. 20 -1 grupa /20- 30 2 grupa /40 metrów - 3 grupa. Wiele osób o tym zapomina, przywieszając wszystkie znaki na wysokości 1.5 m/2 metry. Odnośnik do odpowiedzi
nauick87 0 Napisano 27 Grudnia 2018 Share Napisano 27 Grudnia 2018 Skorzystałbym też z darmowego opracowania o zasadach rozmieszczania oznakowania bezpieczeństwa, wszystko w jednym miejscu. Opracowanie powinno byc jeszcze na stronie Top Design Chwaszczyno. Odnośnik do odpowiedzi
Rekomendowane odpowiedzi