Dylematy ewakuacyjne

Recommended Posts

Gość

Wyjście z sali na zewnątrz to wyjście z pomieszczenia a nie z budynku, czyli 0,9m wystarcza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Witam
Ciekawy temat.
Czy z magazynu 98 m2 możne być wyjście przez drzwi rozsuwane. Magazynier jest tam z 1 h na tydzień.

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Trudne
Inne pytanie.
Mamy pomieszczenie do WF z wielodrzwiową składną ścianą do ewentualnego powiększenia sali o przyległy korytarz. Czy te drzwi muszą być w EI?

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

To w końcu to są drzwi czy ściana?
Bo jak drzwi - to oczywiście bez odporności ogniowej, a ściana - to EI 15.
Proponuję powiększyć na stałe salę gimnastyczną i zlikwidować ściano-drzwi, w korytarzu wstawić drzwi oddzielające tak powstałe pomieszczenie od komunikacji i z głowy.
Tylko czy tak się da, bo nie widzę rzutu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Dzięki
Musi tak być. 4 skrzydłowe drzwi mają szerokość 7 m składane we wnęki po obu stronach. Jest to na końcu korytarza, a z przeciwnej strony korytarza są drzwi do wydzielonej klatki schodowej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

w zakresie ściany składanej...:
jeżeli jest to element budynku to wymagana jest klasa odporności ogniowej (jeżeli nie posiada drzwi tj. nie prowadzimy przejścia ewakuacyjnego) jak dla ściany wewnętrznej, ponadto powinna być nierozprzestrzeniająca ognia,
jeżeli jest to element wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego to powinna być co najmniej trudno zapalna
ściany tego typu raczej nie powinny stanowić obudowy dróg ewakuacyjnych.
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Czyli to drzwi "harmonijkowe" w pewnym sensie...?
To nie muszą mieć odporności.

Z drugiej strony przepis dot. wymagań dla obudowy dróg ewakuacyjnych jest niekonsekwentny - ściany min. EI15, drzwi boo, w ZL III i PM dopuszczalne naświetla powyżej 2m.... Dzisiaj mnie projektant pytał czy to prawda, że w związku z przepisem o naświetlach - to obudowa dróg powyżej 2m wcale nie musi posiadać odp. ogniowej. Moja odpowiedź - jeśli powyżej 2m będą tylko naświetla to nie muszą
Ale czytając uważnie WT w tym zakresie - WT wcale nie mówią, że te naświetla mogą nie posiadać odp. ogniowej.
A skoro nawet mogą nie mieć - to co za różnica czy powyżej 2m będą tylko naświetla czy inny element nieposiadający odp. ogniowej, czyli np. ścianka z trudnozapalnej OSB.

Co Wy na to?

Biorąc pod uwagę powyższe - czy wg Was:
a. naświetla z par. 241 ust. 2 mogą być bez odp. ogniowej czy minimum EI15?
b. obudowa dróg ewakuacyjnych może powyżej 2m być bez odp. ogniowej niezależnie czy są tam naświetla czy inny materiał?

A wracając do problemu drzwi - coraz częściej spotykam się w hotelach ze ściankami, które pozwalają dowolnie formować/dzielić przestrzeń. Z takich "paneli" są również wykonywane ściany stanowiące obudowę dróg ewakuacyjnych - czy macie jakieś informacje nt. ich odp. ogniowej?

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

uwzględniając wszechstronne zastosowanie ($) płyt OSB to wszystko jest możliwe 
nie obrażając nikogo, ale inwestorzy, wykonawcy... itd. mają czasem szalone pomysły 
oczywiście nie polecam

co do par. 241 ust. 2 WT, to zalecał bym materiał niepalny (>2m), a jako rozwiązanie ekstra to przeszklenie E 15, intencja przepisu to raczej zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej przed dymem i gazami pożarowymi w tym przypadku,

z tego co wiem ścianki składane są w klasie EI 30 a nawet EI 60, ale wprowadzenie ich na polski rynek zgodnie z przepisami nie jest jeszcze możliwe, spotkałem się z produktem z tego co pamiętam z wysp brytyjskich, producent powoływała się (w reklamie) na raport z badań jednostki brytyjskiej, ale to początek drogi do wprowadzenia 

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Witajcie
Czy ktoś ma doświadczenie z ekspertyzą na temat schodów, które nie trzymają wymiaru (lata 90) o 3-5 cm. Krew się burzy, terminy K. woj. są skandaliczne. Może jest tolerancja na wymiary?

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Tolerancja na wymiary to dobry temat, bo zahacza o problem wykonywania pomiaru. I tu rodzi się szereg pytań, np.:
- Czy strażak na odbiorze ma świadectwo wzorcowania na miarkę?
- Jaką metodykę pomiaru stosuje (ile prób, obliczenie średniej, obliczenie odchylenia standardowego)?
- W jaki sposób mierzy długość dojścia po biegu schodów (suma długości stopni, czy długość przeciwprostokątnej)?

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Nie przesadzajmy miarka jest miarka.
3-5 cm ale czego? Szerokości biegu czy wysokości stopnia?
Zainteresowany w taki sposób pyta i tak opisuje problem aż normalnie chce się odpowiadać....

Udostępnij ten post


Link to postu
Gość

Nic mi nie wiadomo o tolerancji.
Według mnie taka nie funkcjonuje - albo jest odpowiednia (wymagana) szerokość, albo nie = ekspertyza (niestety).

Co do pomiarów - przy pomiarze miarą posiadającą odpowiednie dokumenty i oznaczenie GUM - myślę, że jeden pomiar wystarczy... prawda?